注册
登录
当前位置:神笔范文网>范文大全 > 工作要点 > 加油站工作的心得体会5篇(范文推荐)

加油站工作的心得体会5篇(范文推荐)

时间:2024-03-17 08:00:11 工作要点 来源:网友投稿

加油站工作的心得体会(1)贯彻国家的安全法律法规,执行上级公司和加油站的各项安全制度。(2)严格执行计量操作规程和有关《液态石油产品静电安全规程》等安全规定下面是小编为大家整理的加油站工作的心得体会5篇,供大家参考。

加油站工作的心得体会5篇

加油站工作的心得体会篇1

(1)贯彻国家的安全法律法规,执行上级公司和加油站的各项安全制度。

(2)严格执行计量操作规程和有关《液态石油产品静电安全规程》等安全规定。

(3)及时、准确地进行计量,防止泄露、跑油、冒油等事故的发生。

(4)雷雨天应停止计量,并关严计量孔盖。

(5)熟练使用消防器材,会使用119、110、120等应急处理电话。

(6)熟悉突发事件的处理程序。若发生突发事件,应及时上报,并能独立(或协助)进行处理。积极参加各种安全教育和培训。

(7)熟悉必要的保卫和自我救护知识,了解必要的消防、环保和化学品知识。

(8)有责任制止'三违行为“。

加油站工作的心得体会篇2

一、油料供应

加油站主要油料涉及车用乙醇汽油、柴油,具体供应方式见表 表7-1

经营方式 油料名称 年用量(t) 来源 运输方式

运入 车用乙醇汽油 1000 中石油、中石化及其它石油公司 槽车

柴油 4000 槽车

售出 车用乙醇汽油 1000 各种机动车辆

柴油 4000

二、公用工程

1、供电电源

本项目供电负荷等级为三级,电源进户线由供电部门按规划,采用镀锌铁管引入室内电源箱。

电缆穿越马路、基础等均穿铁管保护。

室外电源采用三相四线制,380/220V,室内三相五线制,灯头电压为220V。

配电箱均采用铁制。

暗装于墙上,底边距地1.5m。

照明开关采用板式暗开关,底边距地1.4m,距门边0.2m墙上暗装,罩棚下的灯具先用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。

办公室选用安全型单相二三孔暗插座安装高度距地面0.3m。

站内营业厅级罩棚均设事故照明,应急时间不小于30分钟。

在距建筑物(罐区以外)5m处做一组重复接地装置。

垂直接地极为C50X2.5M。

接地极间距为5m,连接线为-40×4扁钢。

接地极埋入地面下1.0m,接地电阻值不大于1.0Ω。

油罐和油罐之间接地极相连。

所有输油管线有平行敷设,每隔10m用-40×4扁钢做跨接,并与接地极相连。

加油区所有埋地管线均与接地极相连。

接地极做法与重复接地相同。

利用构造柱主钢筋(四根)做引下线接于室外距地0.5m做断接卡,再用Φ16镀锌钢筋引至接地极。

凡正常情况下不带电的金属电气外壳均做接零保护。

2、电信、供水及采暖

站房内安装一部外线电话,作工作联络和事故状态时报警使用。

加油站不需用水,生活用水利用市政给水系统。

雨水自然排散。

本加油站属敞开式,不会有易燃气体积存,不需机械通风。