主体结构工程质量评估报告综合用房主体工程质量评估报告监理工程师:总监理工程师:北京中航油建设工程有限公司监理部2011年08月01日综合用房主体工程质量评估下面是小编为大家整理的主体结构工程质量评估报告4篇,供大家参考。
主体结构工程质量评估报告篇1
综合用房
主体工程质量
评
估
报
告
监理工程师:总监理工程师:
北京中航油建设工程有限公司监理部
2011年08月01日
综合用房
主体工程质量评估报告
工程名称:航煤储备增容项目首都机场第二油库扩建工程综合用房
工程地址:末站
建设单位:中国航空油料有限责任公司北京分公司设计单位:北京中航油工程建设有限公司
勘察单位:
施工单位:北京天源建筑工程有限责任公司
监理单位:北京中航油工程建设有限公司监理部
北京中航油工程建设有限公司监理部北京项目部2011年08月01日
综合用房主体工程质量评估报告
综合用房由北京天源建筑工程有限责任公司承建,于2010年6月5日开工。根据北京天源建筑工程有限责任公司对该工程主体分部工程质量自检和报验资料,我项目部依据《监理规划》以及施工过程中的记录记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范、规定,对主体分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下:
一、工程概况:
航煤储备增容项目首都机场第二油库扩建工程位于第二跑道与第三跑道之间,t3航站楼的东南侧,其北侧为中国航油集团石油有限公司第四油库,南侧为空地,西侧紧邻机场道路,东侧为中国航油京津管输的末站。综合用房在末站内,结构形式为钢筋混凝土框架结构,总建筑面积为286㎡,地上一层,建筑高度4.40米。
本工程抗震设防烈度为8度,结构类别为3类,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级,防水合理使用年限为15年,建筑使用年限为50年。
本工程基础采用钢筋砼独立基础,持力层承载力标准值应大于120kpa,基础垫层砼强度为c20,地梁、圈梁、构造柱、框架梁、采用c35。非承重的内外填充墙采用轻集料砌块以及m5混
合砂浆砌筑,屋面为屋面瓦混凝土坡屋面。
二、质量评估依据:1、2、3、4、5、6、7、设计图纸及说明、工程变更。《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2001)。《砼结构施工质量验收规范》(gb50204-20020)。《砌体工程施工质量验收规范》(gb50203-2002)。《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。华北标08bj2-2《框架填充轻集料砌块》 监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。
三、分项工程质量评定:
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》综合用房主体分部划分为2个子分部,5个分项工程,现分别介绍其质量评定结果:
1、主体结构砼子分部工程(3个分项:钢筋分项工程、模板分项工程、砼分项工程)。
(1)、钢筋分项工程:在此分项工程施工过程中,监理人员从源头抓起,对进...